电的损耗包括哪些 笔记本电池损耗

2024-05-02 1542 明贵知识网

电网的损耗电量主要包括可变损耗、固定损耗和管理损耗。可变损耗指的是消耗在电力线路和电力变压器电阻上的电量,该部分损耗与传输功率(或电流)的平方成正比。电力线路损耗主要包括导线损耗和电晕损耗。

导线损耗是指电流流过线路导线时,在导线电阻上产生的损耗,大小与导线的电阻和所流过的电流大小有关。 电晕损耗是指由于导线带电后表面场强超过周围空气的击穿强度,使导线周围的空气薄层产生电离形成电晕放电而造成的电能损失,大小与表面电场强度、表面的状况、天气条件、地理状况等有关。

变压器损耗包括空载损耗(铁损)、负载损耗(铜损)和杂散损耗。当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。 空载损耗指发生于变压器铁芯叠片内,因周期性变化的磁力线通过材料时,由材料的磁滞和涡流产生的,其大小与运行电压和分接头电压有关。

负载损耗是由变压器绕组中的电阻引起,由流过绕组中的负荷电流产生的。杂散损耗是指发生在引线和外壳以及其他结构性的金属零件上的损耗,大小与负荷有关,由于损耗较小且不易测算,理论计算时一般不作考虑。

固定损耗指的是产生在电力线路和变压器的等值并联电导上的损耗,对配电网而言主要包括电力变压器的铁损,电力电缆和电容器的绝缘介质损耗,绝缘子的泄漏损耗等。固定损耗和可变损耗可以通过理论计算得出,故常将其称为理论线损。

管理损耗指的是线损电量扣除理论线损后的部分。

电的损耗包括哪些 扩展

电能损耗可分为以下四类:

(1)与电流的二次方成正比的电阻发热损耗。

(2)与电压的二次方成正比的泄漏损耗。

(3)与电流的二次方和频率成正比的介质磁化损耗。

(4)与电压的二次方和频率成正比的介质极化损耗。除此之外,还有一类就是由于导线表面的电场强度过高,致使导体外部介质离子电离所造成的高压线路上或高压电机中可能产生的有功功率(电晕)损耗,它与导体的表面场强和空气密度等因素有关。

电的损耗包括哪些 扩展

电的损耗分为有功损耗和无功损耗。

无功损耗是指电气运行时不作功的损耗。如变压器不带负荷空载时的电量损耗。

有功损耗是指用电设备运行时所消耗的电量。

电的损耗包括哪些

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站